Каталог силовых конденсаторов Купить конденсатор

На фазу линии электропередачи устанавливается один конденсатор СМП (СМПБ), один конденсатор СМ(СМБ) и один конденсатор СМВ (СМБВ) с одинаковой длиной пути утечки и одного вида климатического исполнения.

Конденсаторы связи СМ для ЛЭП 150 кВ

С этим часто заказывают:  ВЧ-заградители ВЗ   Фильтры присоединения ФПЭ   Разделительные фильтры РФ  Шкафы отбора напряжения ШОН

ТипономиналНапряжение, кВЕмкость, нФСтепень загрязнения (категория исполнения)Диаметр
крышки,
мм
Размер
основания,
мм
Высота, ммМасса, кг
СМП-66/√3-4,4 У1; ХЛ1; УХЛ1; Т166/√34,4I280350 х 3501300106
СМПБ-66/√3-4,4 У1; ХЛ1; УХЛ1; Т1II* (Б)
СМВ-66/√3-4,4 У1; ХЛ1; УХЛ1; Т1I93568
СМБВ-66/√3-4,4 У1; ХЛ1; УХЛ1; Т1II* (Б)
СМ-66/√3-4,4 У1; ХЛ1; УХЛ1; Т1I890
СМБ-66/√3-4,4 У1; ХЛ1; УХЛ1; Т1II* (Б)

Соответствуют ГОСТ 15581-80. Изготавливаются в неармированных фарфоровых покрышках. Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан трансформаторным маслом. Конденсаторы, имеющие в обозначении букву «П», содержат в своей конструкции фарфоровую неармированную изолирующую подставку, а имеющие букву «В» — вывод на верхней крышке для присоединения аппаратного зажима ошиновки. Сейсмостойкость конденсаторов 6 баллов по шкале MSK-64.

По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с сейсмостойкостью 9 баллов, в этом случае в типе конденсаторов указывается буква «С».